建筑设计防火规范中有一条,5.5.23条,第四点要求了:

  • 避难层管线宜集中布置;

  • 管道区采用耐火3小时的防火隔墙与避难区隔开;

  • 管道井采用耐火2小时的防火隔墙与避难区隔开。


如下截图

多少项目,因为此问题没一次通过消防验收_1从上述规范来看,没啥特殊的。

但是!!!在上海(当然,其他区域相信也一样)消防规范中“宜”,现实代表着“应”,即:必须执行。


所以,上面提及的规范中的几点都需要满足,才能通过验收。


话说回来


既然说,能满足就行了,那为什么标题还会说道,多少项目因此问题没通过验收?


因为,很多现场的施工方法或者实施方案”不对“(仅对于穿越避难区的管道进行包裹)。


因为消防局(后面可能会改验收单位)针对防火板包裹(是否能达到2-3小时的耐火极限)的耐火性保留意见。


所以这也是导致项目在一次消防验收时出现较大的问题,未能通过验收的原因。


那么,既然有此问题,怎么解决呢?


看下图示要求⬇

多少项目,因为此问题没一次通过消防验收_2


从上述图示可以看出来,也是仅仅针对管道穿越有个大于3小时的耐火要求。

多少项目,因为此问题没一次通过消防验收_3


既然图示也没有具体做法要求,我们来看看已验收通过项目的做法吧。

多少项目,因为此问题没一次通过消防验收_4


按照上述做法实施,相信消防验收时验收人员也不会提出特殊要求了。希望大家的项目都顺顺利利通过验收吧。