[分享]燃气管道各种情况下高出屋面的要求

发表于2019-05-13    561人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

键盘汪汪汪

燃气管道各种情况下高出屋面的要求_1

一、燃煤、燃油锅炉(轻柴油、煤油除外)的烟囱高度


全天pk10计划按批准的环境影响报告书(表)确定,但不得低于8 m。当达不到时,其烟尘、SO2、Nox的最高允许排放浓度应减半。    


二、燃气、燃轻柴油、煤油锅炉的烟囱高度


全天pk10计划新建锅炉房烟囱周围半径200m的距离内有建筑物时,烟囱应高出最高建筑物3m以上。


全天pk10计划注:当达不到时,其烟尘、SO2、NOx的最高允许排放浓度应减半。


三、直燃溴化锂烟囱高度


按批准的环境影响报告书(表)确定,但不得低于8m。烟囱高度高出屋面0.6m以上; 距离冷却塔6m以上,或者高出冷却塔塔顶2m以上。


四、大气污染物排放筒高度


·应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上;

·全天pk10计划新污染源的排放筒一般应不低于15 m。


注:达不到要求的1时,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行;达不到要求的2时,其排放速率按照7.3外推计算结果严格50 % 执行。


五、燃气锅炉房、直燃溴化锂机房的燃气放散管高度


放散管口应安装在适当位置,应使方散出去的气体不至被吸入室内或通风装置内,放散管排出口应高出锅炉房屋脊2m以上。    


六、工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的放散管


全天pk10计划放散管管口应高出屋脊(或平屋顶)1m以上,或设置在地面安全处,并防止在雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。     


七、排风口高空排放高度


·排放气体无毒无污染时,应高出屋脊0.5m;

·最高允许浓度小于5mg / m³时,应高出屋面3.0m;

·最高允许浓度大于5mg / m³时,应高出屋面5.0m;

·应符合环保、卫生、防疫排放标准要求;

·高出建筑物空气动力阴影区和正压区(大于1.0H ~ 2.0H、H为建筑高度)。

    

八、制冷剂安全阀管道


排放管应高出周围50m内最高建筑物(冷库除外)的屋脊5m。  


九、用气设备烟囱伸出室外时的高度


·当烟囱离屋脊小于1.5m时(水平距离),应高出屋脊0.6m;

·当烟囱离屋脊小于1.5~3m时(水平距离),可与屋脊等高;

·当烟囱离屋脊大于3m时(水平距离),烟囱应在屋脊水平线下10度的直线上;

·在任何情况下,烟囱都应高出屋面0.6m;当烟囱位置临近高层建筑时,烟囱应高出沿高层建筑物45度的阴影线。  